6.5 布水性能


6.5.1 平面喷洒性能
6.5.1.1 非边墙型家用喷头在设计保护面积的1/4空间进行布水试验,边墙型家用喷头在设计保护面积的一半空间进行布水试验。
6.5.1.2 非边墙型家用喷头按7.5.1.1规定进行试验,洒水密度小于0.8 mm/min且大于0.6 mm/min的集水盒数量不应超过4个,其他集水盒的洒水密度都应大于0.8 mm/min。
6.5.1.3 边墙型家用喷头按7.5.1.2规定进行试验,洒水密度小于0.8 mm/min且大于0.6 mm/min的集水盒数量不应超过8个,其他集水盒的洒水密度都应大于0.8 mm/min。
6.5.2 墙面喷洒性能
6.5.2.1 按7.5.2规定的方法进行试验时,家用喷头应连续打湿试验室四周的墙面,打湿部位距吊顶的距离不应大于711mm。
6.5.2.2 当设计保护面积为正方形时,区域内每面墙的洒水量不应小于喷头洒水量的5%;当设计保护面积为长方形时,区域内的每面墙的洒水量不应小于喷头洒水量的W。W根据式(2)计算:
W=20x(L1/L)     ........................(2)
    式中:
    W——一面墙上接收水量占喷头洒水量的百分比,%;
    L1——此墙长度,单位为米(m);
    L——保护区域的周长,单位为米(m)。