6.15 耐低温性能


    按7.15规定的方法进行试验,试验后应符合下列三种规定中的一种:
    a)家用喷头有明显的损坏、破裂;
    b)家用喷头无明显损坏,进行密封试验时出现泄漏现象;
    c)家用喷头无破裂、变形或损坏,所有试样进行密封试验符合6.3.1的规定,进行动态热试验,应符合6.17.3的规定。