6.27 齐平、嵌入、隐蔽式家用喷头的热响应性能


    齐平、嵌入和隐蔽式家用喷头按7.27规定的方法进行试验,响应时间应符合以下规定:
    a)每个家用喷头的响应时间不超过75 s;
    b)进行6.19、6.20、6.22、6.23、6.24试验后,平均响应时间不应超过试验前平均响应时间的1.3倍。