7.3.1 将10只家用喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气。以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.0MPa,保持压力3 min,然后降压至0MPa。再在5 s内使压力从0MPa升至0.05MPa,保持压力15 s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至1.0MPa,保持压力15 s后降压至0MPa。试验过程中,每只试样均应符合6.3.1的规定。
7.3.2 继续对密封试验后的家用喷头进行水压强度试验,使管路充满清水,排除管路中的空气。以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1 min,每只试样均应符合6.3.2的规定。