中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.27 齐平、嵌入、隐蔽式家用喷头热响应试验


7.27.1 每种型式家用喷头至少取10只试样进行试验。
7.27.2 将试样按其最隐蔽的位置安装在4.6m×4.6m的封闭试验室内中央的吊顶上,喷头沿吊顶对角线安装,喷头距沙箱燃烧器所在的房间角落5.1m。边墙型喷头安装于沙箱燃烧器角落对面墙上的中点。吊顶高2.4m,每只喷头入口充入(20±5)℃的清水,水压0.03MPa。喷头在安装和试验时不得阻碍气流流过护罩。
7.27.3 热源为置于试验室一角地面上的沙箱燃烧器,沙箱燃烧器的外形为300mm×300mm×300mm,燃料为天然气。燃料的流量为14.6m³/h,天然气的热值为(37600±1000)kJ/m³。亦可使用具有高热值的其他气体,通过调节流量得到等效的热量输出。
7.27.4 点燃燃烧器,当在房间中央吊顶下25mm处测量的环境温度为(31±1)℃时,开始计时,记录喷头动作时间;结果应符合6.27的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读