中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 弯曲疲劳试验


7.3.1 试样长度按式(3)进行计算:
L=4R+A1+A2+8D  ..................(3)
    式中:
    L——软管试样长度,单位为毫米(mm);
    R——软管最小弯曲半径,单位为毫米(mm);
    A1、A2——软管试样刚性端的长度,单位为毫米(mm);
    D——软管的公称通径,单位为毫米(mm)。
7.3.2 如试样实际长度能够满足式(3)计算长度,按图1所示进行弯曲试验。将消防洒水软管弯成U字型,两端接头平行且间距为2r(厂方公布最小弯曲半径)。将一端接头固定,另一端作上下移动,上下移动幅度各为洒水软管公称通径的4倍,弯曲频率为每分钟5次~30次,共试验50000次,试验时试样内部应充入额定工作压力的水压,检查试样情况。
图1 U形弯曲试验示意图
7.3.3 如试样实际长度不能满足式(3)计算长度,按图2所示进行弯曲试验。将消防洒水软管一端固定,另一端做左右摆动。摆动角度α按式(4)计算,弯曲频率为每分钟5次~30次,共试验50000次,试验时试样内部应充入额定工作压力的水压,检查试样情况。
图2 摆动弯曲试验示意图
    式中:
    α——摆动角度,单位为度(°);
    L——软管试样长度,单位为毫米(mm);
    R——软管最小弯曲半径,单位为毫米(mm);
    A1、A2——软管试样刚性端的长度,单位为毫米(mm);
    D——软管的公称通径,单位为毫米(mm)。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读