中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 检验规则


8.1 检验分类
8.1.1 型式检验

      有下列情况之一时,应按表 2 进行型式检验:
      a) 新产品投产时;
      b) 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变时;
      c) 产品转厂生产或异地搬迁时;
      d) 产品停产一年以上恢复生产时;
      e) 正常生产满三年时;
       f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
8.1.2 出厂检验
      产品出厂检验按表 2 规定的项目进行试验。
8.2 抽样
      采取随机抽样方法,抽样数量最低不少于 5 套。
8.3 组批
      同种工艺,相同的材料及配件组装或生产的同型号、同规格的产品为一批。
8.4 检验程序
      检验程序按图 1 规定进行。

图1 检验程序图

表2 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别

8.5 检验结果判定
8.5.1 出厂检验 

      出厂检验的项目全部合格,则判定该批产品合格。
8.5.2 型式检验
      型式检验项目全部合格,则判该产品为合格。
      型式检验项目中出现 A 类不合格,判该批产品为不合格;出现 B 类项目不合格数大于等于 2 ,则判该批产品为不合格。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置 GB5135.21-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读