中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 环境温度下的漏风量


6.11.1 在环境温度下,使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于500m³/(m²·h)。
6.11.2 在环境温度下,使排烟阀叶片两侧保持1000Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于700m³/(m²·h)。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读