中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 手动控制


7.7.1 试验设备
    弹簧测力计或其他测力计,测力计的准确度为2.5级。
7.7.2 试验步骤
7.7.2.1 使阀门处于全开或关闭状态,将测力计与手动操作的手柄、拉绳或按钮相连,通过测力计将力施加其上,使阀门关闭或开启。所测得的作用力即为手动关闭或开启操作力。 
7.7.2.2 目测阀门手动操作是否方便、灵活,可靠。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读