2.1 术语


2.1.1 抗震设防烈度  seismic precautionary intensity
      按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。
2.1.2 抗震设防标准  seismic precautionary criterion
      衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。
2.1.3 地震作用  earthquake action
      由地震动引起的结构动态作用,包括水平地震作用和竖向地震作用。
2.1.4 建筑机电工程设施  building mechanical and electrical equipment engineering facilities
      为建筑使用功能服务的附属机械、电器构件、部件和系统。主要包括电梯,照明系统和应急电源,通信设备,管道系统,供暖和空气调节系统,火灾报警和消防系统,共用天线等。
2.1.5 抗震支承  seismic support
      由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成的构件。
2.1.6 抗震支吊架  seismic bracing
      与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
2.1.7 侧向抗震支吊架  lateral seismic bracing
      斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架。
2.1.8 纵向抗震支吊架  longitudinal seismic bracing
      斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。
2.1.9 单管(杆)抗震支吊架  single tube seismic bracing
      由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
2.1.10 门型抗震支吊架  door-shaped seismic bracing
      由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
2.1.11 设计基本地震加速度  design basic acceleration of ground motion
      50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值。
2.1.12 设计特征周期  design characteristic period of ground motion
      抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值。

条文说明
2.1.6 抗震支吊架是对机电设备及管线进行有效保护的重要抗震措施,其构成(如图1)由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件(如图2)及抗震斜撑组成。
图1 抗震支吊架示意图
2.1.7 侧向抗震支吊架(如图3)用以抵御侧向水平地震力作用。
2.1.8 纵向抗震支吊架(如图4)用以抵御纵向水平地震力作用。
2.1.9 单管(杆)抗震支吊架(如同5)是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
2.1.10 门型抗震支吊架(如图6)由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
图2 抗震连接构件示意图
图3 侧向抗震支吊架示意图
图4 纵向抗震支吊架示意图
图5 单管(杆)抗震支吊架示意图
图6 门型侧向抗震支吊架示意图
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014