7.3 机房位置选择


7.3.1 配变电所、通信机房、消防控制室、安防监控室和应急指挥中心宜布置在地震力或变位较小的场所,且应避开对抗震不利或危险场所。
7.3.2 电气设备间及电缆管井不应设置在易受震动破坏的场所。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014