中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 理化性能


6.4.1 在容器中的状态
      用搅拌器搅拌容器内的试样或按规定的比例调配多组分涂料的试样,观察涂料是否均匀、有无结块。
6.4.2 干燥时间
      将6.3制作的试件,按GB/T 1728—1979规定的指触法进行。
6.4.3 外观与颜色
      将6.3制作的试件干燥养护期满后,同厂方提供或与用户协商规定的样品相比较,颜色、颗粒大小及分布均匀程度,应无明显差异。
6.4.4 初期干燥抗裂性
      将6.3制作的试件,按GB/T 9779—1988的5.5进行检验。 用目测检查有无裂纹出现或用适当的器具测量裂纹宽度。 要求2个试件均符合要求。
6.4.5 粘结强度
      将6.3制作的试件的涂层中央约40mmX40mm面积内,均匀涂刷高粘结力的粘接剂如(溶剂型环氧树脂等) ,然后将钢制联结件轻轻粘上并压上约1kg重的硅码,小心去除联结件周围溢出的粘结剂,继续在6.2规定的条件下放置3d后去掉砝码,沿钢联结件的周边切割涂层至板底面,然后将粘结好的试件安装在试验机上;在沿试件底板垂直方向施加拉力,以约(1500~2000)N /min 的速度加载荷,测得最大的拉伸载荷(要求钢制联结件底面平整与试件涂覆面粘结),结果以5个试验值中剔除粗大误差后的平均值表示,结论中应注明破坏形式,如内聚破坏或附着破坏。 每一试件粘结强度按式(1)求得:
      式中: fb—粘结强度,MPa;
               F—最大拉伸载荷,N ;
               A 一粘结面积,mm²。
6.4.6 抗压强度
     a) 试件的制作
     先在规格为70.7mmX70.7mmX70.7mm的金属试模内壁涂一薄层机油,将拌和后的涂料注人试模内,轻轻摇动,并插捣抹平,待基本干燥固化后脱模。 在规定的环境条件下,养护期满后,再放置在(60±5)℃的烘箱中干燥48h,然后   再放置在干燥器内冷却至室温。
     b) 试验程序
     选择试件的某一侧面作为受压面,用卡尺测量其边长,精确至0.1mm。将选定试件的受压面向上放在压力试验机(误差≤2% ) 的加压座上,试件的中心线与压力机中心线应重合,以(150~200)N/m in的速度均匀加载荷至试件破坏。记录试件破坏时的最大载荷。
     每一试件的抗压强度按式(2)计算:
     式中:R—抗压强度,MPa;
               P—最大载荷,N ;
               A—受压面积,mm²。
      c) 结果表示
     抗压强度结果以5 个试验值中剔除粗大误差后的平均值表示。
6.4.7 干密度
      试件制作同6.4.6a) 。
      采用卡尺和电子天平测量试件的体积和质量,并按式(3)计算干密度。

 
      式中: ρ—干密度,kg/m³;
                 G—质量,kg;
                 V—体积,m³。
                结果表示同6.4.6c) ,精确至1kg/mm³。
6.4.8 耐水性
      将6.3 制作的试件按GB/T1733-1993的9.1进行检验,试验用水为自来水。要求3个试件中至少2个合格。
6.4.9 耐冷热循环性
      将6.3制作的试件,四周和背面用石蜡和松香的混和溶液(重量比1:1)涂封,继续在6.2规定的条件下放置1d后,将试件置于(23±2)℃的空气中18h,然后将试件放人(-20±2)℃低温箱中,自箱内温度达到-18℃时起冷冻3h再将试件           从低温箱中取出,立即放人(50±2)℃的恒温箱中,恒温3h .取出试件重复上述操作共15个循环。 要求3个试件中至少2个合格。
6.4.10 耐曝热性
      将6.3制备的试件垂直放置在(50±2)℃的环境中保持720h,取出后观察。要求3个试件中至少2个合格。
6.4.11 耐湿热性
      将6.3制作的试件,垂直放置在湿度为(90±5)%、温度(45±5)℃的试验箱中,至规定时间后,取出试件垂直放置在不受阳光直接照射的环境中,自然干燥。 要求3个试件中至少2个合格。
6.4.12 耐冻融循环性
      将6.3制作的试件,按照 6.4.9 相同的程序进行试验,只是将(23±2)℃的空气改为水,共进行15个循环。 要求3个试件中至少2个合格。
6.4.13 耐酸性
      将6.3 制作的试件的2/3垂直放置于3%的盐酸溶液中至规定时间,取出垂直放置在空气中让其自然干燥。 要求3个试件中至少2个合格。
6.4.14 耐碱性
      将6.3制作的试件的2/3垂直浸人3%的氨水溶液中至规定时间,取出垂直放置在空气中让其自然干燥。要求3个试件中至少2个合格。
6.4.15 耐盐雾腐蚀性
      除另有规定外,将6.3制作的试件,按GB 15930-1995的6.3的规定进行检验;完成规定的周期后,取出试件垂直放置在不受阳光直接照射的环境中自然干燥。 要求3个试件中至少2个合格。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】钢结构防火涂料 GB14907-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读