4.1 按使用功能分为:
    a)推闩式机械逃生门锁,代号为J;
    b)推闩式联动报警逃生门锁,代号为BL;
    c)推闩式非联动报警逃生门锁,代号为B。
4.2 按耐火性能分为:
    a)具有耐火性能的推闩式逃生门锁,可安装在防火门上使用,代号为F□,“□”表示推闩式逃生门锁的耐火时间,单位为小时(h),保留两位小数。
    b)不具有耐火性能的推闩式逃生门锁,不能安装在防火门上使用,无代号。
4.3 按使用寿命可靠性分为:
    a)寿命可靠性满足30万次为Ⅰ级,代号为Ⅰ;
    b)寿命可靠性满足20万次为Ⅱ级,代号为Ⅱ; 
    c)寿命可靠性满足10万次为Ⅲ级,代号为Ⅲ。 
4.4 型号编制方法如下:
    示例1:TTS-JF1.50-Ⅱx表示推闩式机械逃生门锁,耐火性能为1.50h,寿命可靠性级别为Ⅱ级,企业自定义产品代号为x。
    示例2:TTS-B-Ⅰx表示推闩式非联动报警逃生门锁,无耐火性,寿命可靠性级别为Ⅰ级,企业自定义产品代号为x。