附录E 贮水容器试验程序及样品数量


E.1 试验程序说明
E.1.1 试验序号如下:
    1) 外观检查(7.1);
    2) 温度循环试验(7.4);
    3) 电火花检漏试验(7.7);
    4) 压力循环试验(7.8)。
E.1.2 说明如下:
    1) 上述试验序号在图E.1中用方框中的数字表示;
    2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
E.2 试验程序图
    试验程序见图E.1。

图E.1 贮水容器试验程序图
图E.1 贮水容器试验程序图