中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D (规范性附录)塑料管的火焰传播测试方法


    测试塑料管火焰蔓延时,应参照以下安装步骤,详见国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)1998年编订的申请燃烧试验的国际标准程序中有关船舶上使用的塑料管的申请原则。对每种材料的管材和每种型号的管材都应进行测试。
    a) 制造测试样品时,应将管子切成若干段(800±5)mm长的部分,将各段组装起来制成测试样品,尽量使该样品能够与实际表面相近。组装成的样品长度为(800±5)mm。断面垂直于管壁。见图E.1管状测试样品的安装和固定;
    b) 将管段组装在一起形成一个测试件,管段的数量应为整数,组装在一起的宽度在155mm~180mm之间。样品表面宽度为曝露在辐射板热辐射下的组装管件的外周总宽度;
    c) 测试样品组装时,每个管件之间不能有空隙。另外,两个相邻管件接触边应与样品夹中心线相平行;
    d) 使用金属线,每隔50mm将管件固定到(11±2)mm厚的硅酸钙背板上;
    注:可用直径为(0.55±0.05)mm的镍铬合金将管件固定在硅酸钙板上。
    e) 管段安装后,其曝露表面最高点应在同一平面上,就像一般测试样品的平板曝露表面一样;
    f) 测试样品凹下去的未曝露表面与硅酸钙背板表面间的空隙可以忽略不计;
    g) 如果管件的宽度伸到了样品夹以外,管件曝露面顶部与样品夹底部之间的空隙应填充上高温绝缘石棉材料;
    h) 以上安装固定步骤若有变化,应在报告中说明。
图D.1 管状测试样品的安装和固定
查找 上节 下节 返回
顶部

火焰在垂直表面的横向蔓延试验方法 GB/T28752-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读