中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 消防系统的相关数据


8.1 与火灾探测器相关的数据
8.1.1 感温探测器
    数据信息包括:
    a)火灾的位置和规模。在评估辐射热传递的影响时,应获取以下参数:
        1)火源位置;
        2)起火点与探测器间的距离;
        3)起火点与探测器的方向关系。
    b)温度变化。当通过传热方程得到有关感温元件的温度变化关系时,应考虑周围烟气的温度变化情况。
    c)速度变化。当需得到烟气与感温元件之间的对流传热速率时,应考虑周围烟气流速的变化情况。
    d)性能与安装信息参数:
        1)在获取烟气温度场和速度场时,应掌握探测器的布置情况(与火源的垂直距离及辐射半径),为了更精确地得到烟气的温度和速度,还应获取敏感元件与顶棚间的距离;
        2)探测器的温度等级,探测器的动怍温度应按GB 5135.1描述的温度等级规定;
        3)时间响应指数(RTI)、导热系数(C)或者其他探测器的灵敏度参数,RTI和C值可以通过指定气体温度和流速条件下的标准风道测试获得。RTI和C的取值范围通常可用于判断感温元件是否激活喷淋装置。对给定的安装间距,也可用最大火灾热释放速率下感温探测器的响应时间来划分灵敏度水平。
8.1.2 感烟探测器的相关数据
    数据信息包括: 
    a)火灾荷载。燃烧产物和产生烟雾的体积受燃料和燃烧类型的影响,应获取这些数据以评估燃烧产物的质量浓度和产生烟雾的体积。
    b)火灾场景。在获取这些数据时,对阴燃或者明火燃烧应进行说明。
    c)速度变化,受防排烟系统的影响。局部风速可能不会直接影响烟气或者火灾产物/种类及探测器的响应。但如果燃烧速度非常小,如阴燃阶段,那么烟气流传递到探测器的时间将会显著的延迟。天花板下部区域的烟气温度分布变化和烟气到达探测器的时间变化,都应被考虑在内。
    d)烟气产物。烟气产物是描述烟气或者其他燃烧产物的一个基本参数,还包括消光系数、几何平均直径和几何标准偏差等其他信息,烟气产物受防排烟系统的影响。
    e)性能与安装信息参数:
        1)探测器与火源的间距或相对位置;
        2)探测器的感应或者响应时间,可认为它是烟粒大小的函数,如果该函数未知,应掌握探测器的响应时间与某可测或可知物体特性,如气体温度的关系;
        3)烟气特征长度,烟气进入而引起探测器感应时间的滞后可描述为烟气特征长度与天花板射流或探测器外部其他流体速度的比率。在大多数工程中,这个滞后时间是可以忽略的,但对于阴燃火灾则一定要考虑。
8.1.3 光束火灾探测器的相关数据
    数据信息包括:
    a)火灾产物;
    b)性能与安装信息参数:对于光束探测器,需要提供关于光束几何形状的信息,如光束长度和高度、光束与水平面之间的夹角以及与顶棚间的垂直距离。触发探测器的最小光密度可从制造厂家获得。
8.1.4 光电感应射点式探测器的相关数据
    数据信息包括:
    a)火灾场景,如阴燃或者明火;
     b)火灾荷载,包括可燃物类型、燃烧性能分级,可根据GB 8624等标准测试确定;
    c)火灾大小,设计火灾场景中的火焰高度和位置,可根据GB/T 31593.5确定;
    d)性能与安装信息参数。
8.2 探测系统启动外部装置的相关数据
    数据信息包括:
    a)性能与安装信息参数:
        1)延迟时间,从产品说明书中获取;
        2)系统逻辑的确定形式;
    b)自动控制软件应用所需的输入参数。
8.3 灭火系统启动的相关数据
    数据信息包括:
    a)性能与安装信息参数,灭火系统各部分的详细描述,如喷嘴性能的说明、管道流动特性和灭火剂性能;
    b)灭火介质出口设计流速,如喷淋系统的设计密度。
8.4 烟气控制系统启动的相关数据
    数据信息包括:
    a)性能与安装信息参数,包括烟气控制系统各组件及其安装位置等信息的详细描述;
    b)系统特性说明,如激活方式、激活时间及该装置应用的合理性; 
    c)设计流量。
8.5 温控系统启动的相关数据
    数据信息包括:
    a)性能与安装信息参数,包括温控系统各组件及其安装位置等信息的详细描述;
    b)系统特性说明,如激活方式、激活时间及该装置应用的合理性;
    c)设计的热流量。
8.6 安全控制阀,报警装置和联动装置的相关数据
    数据信息包括:
    a)性能与安装信息参数,包括控制阀门部件及其安装位置等信息的详细描述;
    b)系统特性说明,如激活方式、激活时间及该装置应用的合理性。
8.7 水喷雾灭火系统的相关数据
    数据信息包括:
    a)火灾荷载,包括使用性质;
    b)火灾场景; 
    c)火灾大小,设计火灾场景中的火焰高度和位置;
    d)性能与安装信息参数:
        1)喷雾装置的安装位置等信息;
        2)喷雾装置的特性,火灾保护模式,如控制模式、抑制模式、细水雾/薄雾模式,水滴尺寸大小分布等;
    e)最大、最小水压调整的相关指导方法,水压调整装置的间距和水的总流量要求。
8.8 其他灭火系统的相关数据
    数据信息包括:
    a)火灾荷载,包括使用类型;
    b)火灾场景;
    c)火灾大小,设计火灾场景中的火焰高度和位置;
    d)性能与安装信息参数:
        1)灭火剂分配装置的安装位置;
        2)灭火剂分配装置的特性;
        3)灭火剂的抑制特性,如灭火所需的介质浓度。
    e)设计标准中的相关数据。 
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第2部分:所需数据类型与信息 GB/T31593.2-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读