中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国公共安全行业标准
脉冲气压喷雾水枪通用技术条件
General specifications for impulse air pressure spray gun
GA 534-2005
2005-03-17发布  2005-10-01实施
中华人民共和国公安部  发布

    本标准的5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 为强制性条文,其余为推荐性条文。
    由于脉冲气压喷雾水枪没有国际标准,根据国内目前脉冲气压喷雾水枪生产、使用情况及现有的技术水平,同时考虑到脉冲气压喷雾水枪的发展趋势制定了本标准。
    脉冲气压喷雾水枪灭火性能试验方法参照GB 4351-1997《手提式灭火器通用技术条件》,同时根据脉冲气压喷雾水枪的实际使用情况,在灭火性能试验方法与试验结果评定上作了修改和验证。
    本标准由公安部消防局提出。
    本标准由全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会归口。
    本标准起草单位:公安部上海消防研究所。
    本标准主要起草人:史兴堂、、吴志强。
    本标准委托公安部上海消防研究所解释。
查找 上节 下节 返回
顶部

脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 XF534-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读