B.8 计算示例


B.8.1 顶棚射流最高平均温升
    假设在房间里有一个直径为1.8m的圆形油盘着火,燃烧时的热释放率为2500kW·m-2,液体表面的正上方有一个12m长的顶棚。热释放率的对流系数为0.7,火羽流转向区内的顶棚射流的温升△Tmax(单位为K),可以通过式(B.5)计算得到:
火羽流转向区内的顶棚射流的温升△Tmax计算公式
    火羽流转向区外,距火羽流中轴线的径向距离为5m的顶棚射流的温升△Tmax(单位为K),可以通过式(B.7)计算得到:
顶棚射流的温升△Tmax计算公式
B.8.2 顶棚射流温度曲线的特征深度
    假设火源为B.8.1所述的圆形油盘火,距火羽流中轴线的径向距离为5m处,顶棚射流温度曲线的特征深度lT(m),可以通过式(B.14)计算得到:
顶棚射流温度曲线的特征深度lT(m)计算公式
   其中zV=0.921m,即火羽流虚点源距离火源基部(例如可燃液体表面)之上的高度值。