3 术语和定义


    GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 边界面 boundary
    确定室内空间范围的表面。
3.2 基准 datum
    评估静态压力分布时用作参考高度的高度。
3.3 流量系数 flow coefficient
    表示通过开口(3.11)的实际流量和理论流量之间差异的经验系数。
3.4 静态压 hydrostatic pressure
    与高度相关的气压梯度。
3.5 界面位置 interface position
    烟气层高度
    烟气层(3.9)相对于参考高度的高度。
    注:参考高度通常为室内空间的最低边界面(3.1)高度。
3.6 中性面高度 neutral plane height
    室内空间内部与外部压力相等处的高度。
3.7 压差 pressure difference
    室内空间内外特定高度处的压力差。
3.8 烟气 smoke
    物质高温分解或燃烧时产生的固体和液体微粒、气体,连同夹带和混入的部分空气形成的气流。
3.9 烟气层 smoke layer
    热上层 hot upper layer
    热气层 hot-gas layer
    由火灾引发,在室内空间的最高边界面(3.1)下面形成或聚集,相对均匀的一定量的烟气(3.8)。
3.10 烟气层界面 smoke-layer interface
    烟气层(3.9)与其下面无烟空气层之间的水平界面
3.11 开口 vent
    在室内空间边界面(3.1)上,供空气和烟气(3.8)通过自然或机械方式流通的孔洞。
3.12 开口气流 vent flow
    通过室内空间边界面(3.1)上开口(3.11)的烟气(3.8)或空气流。