中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录G 疏散开始时间计算示例


G.1 概述
    疏散开始时间的计算方法有很多种,这里介绍《日本建筑标准法规》(参见参考文献[25])中使用的方法。其中,疏散开始时间的计算见式(G.1):
疏散开始时间的计算公式
    式中:
    t1——火灾信息传递所需的时间;
    t2——疏散前的反应时间。
G.2 房间疏散
    火灾发生后,计算房间内人员开始疏散所需时间tstart,rm见式(G.2):
火灾发生后,房间内人员开始疏散所需时间tstart,rm计算公式
    式中:
    tstart,rm——火灾发生后,房间内人员开始疏散所需时间,单位为分(min);
    Aarea——需要疏散的房间面积之和,单位为平方米(㎡)。
    需要疏散的房间面积之和Aarea指着火房间以及必须通过着火房间才能疏散的房间的面积之和。如图G.1所示,如着火房间为A1,则Aarea=A1+A2+A3;如着火房间为A2,则Aarea=A2
G.1 着火房间的疏散开始时间
G.3 楼层疏散
    火灾发生后,楼层人员开始疏散所需时间tstart,fl根据建筑用途的不同而不同。对于公寓、旅馆或其他相似用途的建筑(不包括医院、诊所和儿童福利院等)可用式(G.3)进行计算,对于其他用途的建筑(不包括医院、诊所和儿童福利院等)可用式(G.4)计算。
tstart,fl计算公式
G.4 全楼疏散
    火灾发生后,计算建筑内人员开始疏散所需时间如式(G.5)和式(G.6)所示。其中,式(G.5)用于公寓、旅馆或其他相似用途的建筑(不包括医院、诊所和儿童福利院等),式(G.5)用于其他用途的建筑(不包括医院、诊所和儿童福利院等)。
建筑内人员开始疏散所需时间计算公式
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第9部分:人员疏散评估指南 GB/T31593.9-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读