中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 B类火灭火试验


6.8.1 试验模型
    B类火灭火试验模型由圆形盘内放入车用汽油构成。盘用钢板制成,壁厚2mm~3mm ,深度不小于200m,盘沿口如有加强边其宽度应不大于50mm;汽油层厚度30mm;汽油层底部加入清水作垫层,以保证盘内油面离沿口的距离为150mm±5mm。模型尺寸按GB 4351-1997中6.3.1表11规定。
6.8.2 试验条件
6.8.2.1 B类火灭火试验可在室外进行,但风速应不大于3m/s。当下雨、下雪或下冰雹时不应进行试验。试验时环境温度应在-10℃~+30℃之间。盘底部应水平地放置在地面上并与周围的地面齐平。
6.8.2.2 B类灭火试验应使用水系灭火剂。
6.8.2.3 灭火试验应有专人操作。操作者应穿戴透明面罩、隔辐射热的防护服和手套。
6.8.3 试验步骤
6.8.3.1 点燃汽油,预燃40s。
6.8.3.2 预燃结束后即开始灭火。灭火时可连续脉冲喷射或间隙脉冲喷射。但操作者不得踏上或踏入油盘进行灭火。
6.8.4 试验评定
6.8.4.1 火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。
6.8.4.2 灭火试验应进行三次,其中有二次灭火成功,则该脉冲气压喷雾水枪达到了此灭火级别。若连续二次灭火成功,第三次可以免试。
6.8.4.3 经过燃烧后的汽油不能再次使用。
查找 上节 下节 返回
顶部

脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 XF534-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读