中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性附录)消防安全标志的型号、尺寸和颜色


A.1 消防安全标志常用的型号及其公称尺寸应符合表A.1的要求。
表A.1 消防安全标志常用的型号及其公称尺寸
表A.1 消防安全标志常用的型号及其公称尺寸
A.2 标志几何形状的设计尺寸和颜色应符合图A.1~图A.4的要求。
图A.1 火灾报警装置、灭火设备标志的设计尺寸

       标志的颜色应为:
               背景:红色
               图形符号:白色
               衬边:白色

图A.1 火灾报警装置、灭火设备标志的设计尺寸
图A.2 紧急疏散逃生标志的设计尺寸

       标志的颜色应为:
               背景:绿色
               图形符号:白色
               衬边:白色

图A.2 紧急疏散逃生标志的设计尺寸
图A.3 禁止标志的设计尺寸

       标志的颜色应为:
               背景:白色
               环形边框和斜杠:红色
               图形符号:黑色
               衬边:白色

图A.3 禁止标志的设计尺寸
图A.4 警告标志的设计尺寸

      标志的颜色应为:
              背景:黄色
              三角形边框:黑色
              图形符号:黑色
              衬边:黄色

图A.4 警告标志的设计尺寸

查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全标志 第1部分:标志 GB13495.1-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读