中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 性能试验


5.3.1 延长率试验
    从试验样品上截取1m滑道主体部分(除外层防护层外),一端用专用夹具夹持,并垂直悬挂于固定支架上。按公式(1)计算拉力F。在滑道主体上三个不同位置标注并测量不小于300mm的初始长度值L0,然后在滑道另一端用专用夹具夹持并施加25%F的拉力,再次测量滑道主体上三个不同位置的长度值L1,按公式(2)计算延长率,取其算术平均值作为滑道延长率。

    式中:
    F——拉力,单位为牛顿(N);
    L——滑道主体长度,单位为米(m); 
    m——滑道主体质量,单位为千克(kg)。

    式中:
    L——延长率,%;
    L0——滑道初始长度,单位为米(m);
    L1——加载后的滑道长度,单位为米(m)。
5.3.2 整体抗拉强度试验
    从试验样品上截取2m滑道(其中应包含入口部分、连接件、滑道主体),将该滑道按正常使用状态安装于固定支架上并展开,滑道(除防护层外)的出口端用夹具夹持并施加拉力F,持续2min后释放,感官观察滑道整体(包括入口金属框架、金属连接件,滑道主体等)情况。
5.3.3 下滑速度试验
    将滑道安装于试验高度上,滑道出口末端距地面1m,在滑道入口处按表2的规定放入用沙袋制成的各种负荷,使其滑至滑道出口端,用两个计时器同时测量其在滑道内的下滑时间。按公式(3)计算下滑速度。下滑试验应连续进行2次。

    式中:
    υ1——下滑速度,单位为米每秒(m/s);
    H ——试验高度,单位为米(m);
   t1、t2——下滑时间,单位为秒(s)。

5.3.4 着地速度试验
    将滑道安装于试验高度上,滑道出口端距地面1m,在滑道入口处按表2的规定放入用沙袋制成的各种负荷,使其滑至地面,用触发精度达到1%s的计时器测量其下滑至地面最后0.5m行程的时间。按公式(4)计算着地速度。下滑试验应连续进行2次。

    式中:
    υ2——着地速度,单位为米每秒(m/s);
     t——下滑时间,单位为秒(s)。

5.3.5 可靠性试验
    按5.3.3的方法,在滑道入口处放入最大负荷的沙袋,使其滑降至地面。应连续进行100次下降试验,每次试验过程中观察滑道是否出现裂纹、断裂、永久变形、连接处松动、滑丝与损坏等情况。然后进行最小负荷、标准负荷和最大负荷的下滑速度及着地速度试验。
5.3.6 耐腐蚀性能试验
    滑道金属部件的耐腐蚀试验按GB/T 10125-1997中中性盐雾试验规定的方法进行,试验周期为120h。试验后感官观察试样受腐蚀情况。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第4部分:逃生滑道 GB21976.4-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读