6.7 可靠性试验


    按6.5的方法,在应急逃生器绳索下降端施加最大负荷,使其降至地面。连续进行20次下降试验。每次试验时间间隔不超过5min。然后在应急逃生器绳索下降端施加表1规定的负荷,使其降至地面。每种负载均连续进行2次下降试验,计算每次下降速度。