中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 报警动作值试验


6.4.1 目的
    检查探测器报警设定值的准确度。
6.4.2 要求
    探测器的报警动作值应满足5.1.3条规定。
6.4.3 方法
6.4.3.1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.4.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,再以不大于1%LEL/min的速率增加试验气体浓度,直至探测器发出报警信号,测量探测器的报警动作值。
6.4.4 试验设备
    试验设备应符合本部分附录A规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读