A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱


A.1.1 温湿试验箱风流筒示意图(见图A.1)
A.1.2 技术参数
     a) 闭环风流筒 
     内部容积1.1m³,横断面积0.4m×0.4m,不锈钢板1.5mm,长度2.4m。 
     b) 通风机
     风速范围0m/s~6.5m/s连续可调。
     c) 加热器 
     表面温度<300℃,温度控制范围:35℃~75℃连续可调,升温速率≤1℃/min。
    d) 加湿器
    湿度控制范围:90%RH~95%RH,加湿速率≤5%RH/min。 
    e) 气体浓度测量仪 
    甲烷测量范围(体积分数):0~5%; 
    丙烷测量范围(体积分数):0~3%; 
    氢气测量范围(体积分数):0~4%; 
    一氧化碳测量范围(体积分数):0~0.1%。 
    f) 温度测量仪
    误差±0.5°C,分辨率≤0.1°C。 
    g) 湿度测量仪 
    误差±0.5%RH,分辨率≤0.1%RH。 
    h) 风速测量仪 
    测量范围0.2 m/s~10 m/s,测量误差不大于±5%。