中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.20 低温试验


6.20.1 目的
       检验探测器在低温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.20.2 要求
       探测器在低温环境条件下的性能应满足5.1.17条要求。
6.20.3 方法
6.20.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。
6.20.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1°C/min的降温速率,使试验箱内温度降至-40°C±2℃并保持2h(适用于室外使用型探测器)或 0℃±2℃并保持2h(适用于室内使用型探测器)。
6.20.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.20.4 试验设备
       试验设备应符合本部分附录A规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB15322.2-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读