中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 主要部件性能


5.2.1 指示灯
5.2.1.1 应采用发光二极管指示灯。
5.2.1.2 应以颜色标识,红色表示报警信号,黄色表示故障信号,绿色表示电源工作正常。
5.2.1.3 所有指示灯应清晰地标注出功能。在一般环境光线下,指示灯在距其正前方3m远处应清晰可辨 。
5.2.2 电子元器件
        应进行三防(防潮、防霉、防盐雾)处理。
5.2.3 音响器件
5.2.3.1 在额定工作电压下,音响器件在距其正前方1m远处的声压级(A计权)应不小于70dB,不大于115dB。
5.2.3.2 在85%额定工作电压条件下,音响器件应能发出声响。
5.2.4 开关和按键
        开关和按键应坚固、耐用,并清晰地标注出其功能。
5.2.5 探测器的外壳应选用不燃材料或难燃材料(氧指数≥32)。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读