中国消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
最新消防规范标准,实时消防招标信息、中标信息、消防项目信息;注册消防工程师在线教材,海量题库!

5.3 线型火灾探测器的选择


5.3.1 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。
5.3.2 符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:
   1 有大量粉尘、水雾滞留。
   2 可能产生蒸气和油雾。
   3 在正常情况下有烟滞留。
   4 固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。
5.3.3 下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器:
   1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。
   2 不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
   3 各种皮带输送装置。
   4 其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。
5.3.4 下列场所或部位,宜选择线型光纤感温火灾探测器:
   1 除液化石油气外的石油储罐。
   2 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
   3 需要监测环境温度的地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器。
   4 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。
5.3.5 线型定温火灾探测器的选择,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度的要求。

 

条文说明

5.3 线型火灾探测器的选择

5.3.1 本条列出了宜选择线型光束感烟火灾探测器的场所。大型库房、博物馆、档案馆、飞机库等大多为无遮挡的大空间场所,发电厂、变配电站、古建筑、文物保护建筑的厅堂馆所,有时也适合安装这种类型的探测器。
5.3.2 本条列出的场所会对线型光束感烟火灾探测器的探测性能产生影响,容易使其产生误报现象,因此这些场所不宜选择线型光束感烟火灾探测器。
5.3.3-5.3.5 这三条列出了线型感温火灾探测器的适用场所。线型感温火灾探测器包括缆式线型感温火灾探测器和线型光纤感温火灾探测器。缆式线型感温火灾探测器特别适合于保护厂矿的电缆设施。在这些场所使用时,线型探测器应尽可能贴近可能发热或过热部位,或者安装在危险部位上,使其与可能过热部位接触。线型光纤感温火灾探测器具有高可靠性、高安全性、抗电磁干扰能力强、绝缘性能高等优点,可以工作在高匠、大电流、潮湿及爆炸环境中,探测器维护简单,可免清洗,一根光纤可探测数千米范围,但其最小报警长度比缆式线型感温火灾探测器长得多,因此只能适用于比较长的区域同时发热或起火初期燃烧面比较大的场所,不适合使用在局部发热或局部起火就需要快速响应的场所。

本内容由中国消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信130007119反馈。

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“中国消防资源网”,消防人必备的资源平台!
中国消防资源网(www.1190119.com),由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!

目录导航