中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.3 压型金属板安装


 主控项目
13.3.1  压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查及尺量。
13.3.2  压型金属板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求,且不应小于表13.3.2所规定的数值。
    检查数量:按搭接部位总长度抽查10%,且不应少于10m。
    检验方法:观察和用钢尺检查。
表13.3.2       压型金属板在支承构件上的搭接长度(mm)
压型金属板在支承构件上的搭接长度(mm)
13.3.3  组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固支承长度应符合设计要求,且不应小于50mm,端部锚固件连接应可靠,设置位置应符合设计要求。
    检查数量:沿连接纵向长度抽查10%,且不应少于10m。
    检验方法:观察和用钢尺检查。
  一般项目
13.3.4  压型金属板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。
    检查数量:按面积抽查10%,且不应少于10m2
    检验方法:观察检查。
13.3.5  压型金属板安装的允许偏差应符合表13.3.5的规定。
    检查数量:檐口与屋脊的平行度:按长度抽查10%,且不应少于10m。其他项目:每20m长度应抽查1处,不应少于2处。
    检验方法:用拉线、吊线和钢尺检查。
表13.3.5       压型金属板安装的允许偏差(mm)
压型金属板安装的允许偏差(mm)
 
 
条文说明
13.3.1  压型金属板与支承构件(主体结构或支架)之间,以及压型金属板相互之间的连接是通过不同类型连接件来实现的,固定可靠与否直接与连接件数量、间距、连接质量有关。需设置防水密封材料处,敷设良好才能保证板间不发生渗漏水现象。
13.3.2  压型金属板在支承构件上的可靠搭接是指压型金属板通过一定的长度与支承构件接触,且在该接触范围内有足够数量的紧固件将压型金属板与支承构件连接成为一体。
13.3.3  组合楼盖中的压型钢板是楼板的基层,在高层钢结构设计与施工规程中明确规定了支承长度和端部锚固连接要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读