中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.18 低温试验


6.18.1 目的
        检验探测器在低温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.18.2 要求
        探测器在低温环境条件下的性能应满足5.1.15条要求。
6.18.3 方法
6.18.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.18.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1°C/min的降温速率,使试验箱内温度降至-40℃±2℃并保持2 h(适用于室外使用型探测器)或0℃±2℃并保持2h(适用于室内使用型探测器)。
6.18.3.3 按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.18.4 试验设备
        试验设备应符合本部分附录A规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】可燃气体探测器 第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 GB15322.4-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读