中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 装置的结构


    火灾场景烟气流制取装置见图1。
 
图1 火灾场景烟气流制取装置示意图
5.1.1 环形炉
    环形炉如图 2 所示,由炉壳、炉体、炉管和电加热丝组成,环形炉供热面为炉管内壁。炉管内径尺寸为mm ,长度为mm 。电加热丝绕组及功率应能满足5.2要求。
 
图2 环形炉结构示意图
5.1.2 温度控制系统
    温度控制系统由控温热电偶,冷端温度补偿器和温度控制器组成。控温热电偶应为外径 1 mm 铠装 K 型热电偶。控温热电偶测试端应稳固地贴在环形炉中段内壁表面,其冷端应经冷端温度补偿后和温度控制器连接。温度控制器的控温方式宜采用比例微分积分(P.I.D)温度控制方式,它应满足对环形炉内壁温度静止时控制偏差在±1°C,运行时控制偏差在±2.5℃的要求。温度控制系统对环形炉的温度控制应满足 5.2 要求。
5.1.3 炉位移控制系统
    炉位移控制系统应能满足使环形炉位移速率在(10±0.1) mm/min,可移动距离≥600 mm的要求。
5.1.4 石英管
    石英管尺寸:外径mm,管壁厚2 mm ±0.5 mm,长度mm,公称通径∮为(36±0.5)mm。
5.1.5 石英试样舟
    石英试样舟尺寸应符合图 3 要求。
5.1.6 载气和稀释气供给系统
    载气和稀释气供给系统由空气源(瓶装压缩空气或空气压缩机抽取环境空气)和可调节的2.5级气体流量计及输气管线组成。
图3 石英试样舟
5.1.7 烟气采集配给组件
    烟气采集配给组件如图4 所示,由三通旋塞、稀释气输入管和配气弯管组成,所有烟气流动管公称通径∮为(36±0.5)mm。
 
图4 烟气采集配给组件

查找 上节 下节 返回
顶部

材料的火灾场景烟气制取方法 XF/T505-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读