4.2 消防管理


4.2.1 消防资料管理应符合GA 767-2008中4.1.1~4.1.7的要求。
4.2.2 软件应可导入并显示PDF文件格式的规章制度、应急预案、组织结构图、培训记录等文件,值班记录、安全检查等文件应优先采用RTF文件格式。
4.2.3 软件应有消防设施一览表功能,包括消防设施的类型、数量、状态、有效期等内容,并可按设施类型、平面图、分区、状态等进行分类查询。点击列表中的设施应切换到所在平面图。
4.2.4 软件应有事件信息分类统计功能,以形成消防设施有关运行数据,应包括系统和设备运行时间、完好率 、误报率、平均无故障时间和平均修复时间等。