4.4 消防设施
4.4.1 消防设备(设施)应使用图标表示,图例样式应符合GB/T 4327的规定。
4.4.2 消防设备(设施)状态应使用不同颜色表示,颜色与状态对照方式见表1。
表1 消防设备(设施)标识状态与颜色对照
4.4.3 消防设备(设施)图标应有信息提示功能,当鼠标光标移动到图标上时,可提示出当前消防设备(设施 )的类型、编号、状态、位置、维护保养等信息,该信息提示在鼠标光标离开图标位置时自动消失。
4.4.4 消防设备(设施)超过维护保养期限应有提示。