中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.10 电压波动试验


6.10.1 目的
    检验探测器对电网电压波动的适应能力。
6.10.2 要求
    探测器的性能应满足5.1.13条要求。
6.10.3 方法
    将探测器供电电压调至85%额定工作电压,并稳定20min,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。然后将试验箱内的可燃气体排除,使探测器恢复到正常监视状态,将探测器供电电压调至115%额定工作电压,并稳定20min,再按 6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.10.4 试验设备
    试验设备应符合本部分附录A规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读