中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.24 长期稳定性试验


6.24.1 目的
    检验探测器在正常大气条件下长期运行的稳定性。
6.24.2 要求
    探测器长期运行的稳定性应满足5.1.14条要求。
6.24.3 方法
6.24.3.1 接通电源,使探测器处于正常监视状态20min,调准零点。
6.24.3.2 在正常环境条件下,使探测器连续运行28d。
6.24.3.3 试验结束后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读