中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 静电放电抗扰度试验


5.9.1.1 试验步骤
5.9.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20 min。
5.9.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件的电磁干扰,观察并记录试样状态。
5.9.1.3 按5.2规定的方法进行基本功能试验。
5.9.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.2规定的试验设备。
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读