2.4 卤离子的检验


2.4.1 试剂
2.4.1.1 甲醇:分析纯。
2.4.1.2 硝酸银:分析纯。
2.4.2 仪器
台秤:称量2kg,感量1g以下。
2.4.3 操作步骤
在5ml甲醇中,加入几滴饱和硝酸银的甲醇溶液,在此溶液中加入5g1211样品,轻微摇动,此混合液不应出现卤化银的混浊或沉淀(必要时可在冰浴中进行)。