中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第一节 一般规定


    第4.1.1条 设计计算管网灭火系统时,环境温度可采用20℃。
    第4.1.2条 贮压式系统灭火剂的贮存压力,宜选用10.5×105Pa或 25.0×105Pa。
    注:(1)贮存压力指表压。本章其他条文中的压力如未注明均指表压。
           (2)法定计量单位1Pa可换算成习用非法计量单位1.02×10-5kgf/cm²。
    第4.1.3条 贮压式系统贮存容器内的灭火剂应采用氮气增压,氮气的含水量不应大于0.005%的体积比。
    第4.1.4条 贮压式系统灭火剂的最大充装密度和充装比应根据计算确定,且不宜大于表4.1.4的规定。

最大充装密度和充装比

    第4.1.5条 喷嘴的最低设计工作压力(绝对压力),不应小于3.1×105Pa。
    第4.1.6条 灭火剂的喷射时间,应符合下列规定:
    一、可燃气体火灾和甲、乙、丙类液体火灾,不应大于10s;
    二、国家级、省级文物资料库、档案库、图书馆的珍藏库等,不宜大于10s;
    三、其他防护区不宜大于 15s。
    第4.1.7条 灭火剂从容器阀流出到充满管道的时间,不宜大于10s。

查找 上节 下节 返回
顶部

卤代烷1211灭火系统设计规范 GB/T50110-1987
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读