海拔高度高于海平面的防护区,海拔高度修正系数Kc等于本规范附表5.1中的修正系数Ko; 海拔高度低于海平面的防护区,海拔高度修正系数Kc等于本规范附表5.1中的修正系数Ko的倒数; 修正系数Ko也可由下式计算:
式中:Ko—修正系数; H—海拔高度(m)。