5.2 试验炉


    试验炉设计可采用液体或气体燃料,并且应满足以下条件:
    a) 对水平或垂直分隔构件能够使其一面受火;
    b) 柱子的所有轴向侧面都能够受火;
    c) 对不对称墙体能使不同面分别受火;
    d) 梁能够根据要求三面或四面受火(除加载部位)。
    注:试验炉可设计成能使多个试件同时进行试验,并能够使所有仪器设备满足每一种构件测量的要求。
    炉内衬材料采用耐高温的隔热材料,密度应小于1000kg/m³。炉内衬材料的最小厚度应为50mm。