中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.15 高温试验


6.15.1 目的
    检验探测器在高温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.15.2 要求
    探测器在高温环境条件下的性能应满足5.1.14条要求。
6.15.3 方法
6.15.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.15.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,以不大于1°C/min的升温速率使试验箱内温度升至70℃±2℃并保持2h。
6.15.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.15.4 试验设备
    试验设备符合本部分附录A规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读