目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 材料厚度测量
利用通用量具进行材料厚度测量,其结果应符合5.1规定。
6.2 外形尺寸测量
利用通用量具进行外形尺寸测量,其结果应符合5.2规定。
6.3 外观质量检查
利用目视和通用量具进行外观质量检查和测量,其结果应符合5.3规定。
6.4 箱门(箱盖)性能试验
6.4.1 箱门结构检查
利用目视和通用量具进行箱门结构检查,其结果应符合5.4.1规定。
6.4.2 箱门(箱盖)开启力试验
在箱门(箱盖)垂直方向,用准确度不低于二级的测力计,测出箱门把手处(箱盖中部边缘处)沿开启方向的开启力,其结果应符合5.4.2 规定。
6.4.3 箱门(箱盖)开启角度试验
将箱门(箱盖)开启至最大位置,用量角器测出箱门表面与箱门框平面(箱盖表面与水平地面)间的开启夹角,其结果应符合5.4.3规定。
6.5 箱体结构检查
利用目视和通用量具进行结构检查和测量,其结果应符合5.5规定。
6.6 刚度试验
将被测的置地型灭火器箱按使用状态直立放在水平地面上,箱内均匀放置刚度试验用筒体,其直径按表2或表3中的规定,个数等于最少可存放的手提式灭火器具数,经加载至该灭火器箱载荷的1.5倍 (刚度试验用筒体个数大于1时,应在加载时使每个刚度试验用筒体的重量相等)。加载24h后,其结果应符合5.6规定.
栓组合类灭火器箱的消火栓箱体部分,其刚度试验方法应按GB 14561-2003中6.11的规定进行,其结果应符合5.6规定。
6.7 承重试验
将被测的呼组合类灭火器箱按使用状态直立放在水平地面上,在箱内存放自救呼吸器的底板上均匀放置承重试验用压块,每个试验用压块的质量为1.5kg,长、宽、高按表3中的规定,个数等于最少可存放的自救呼吸器具数,加载24h后,其结果应符合5.7规定。
