中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 可燃气体 combustible gas 
    指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。
2.0.2 有毒气体 toxic gas 
    指劳动者在职业活动过程中,通过机体接触可引起急性或慢性有害健康的气体。本规范中有毒气体的范围是《高毒物品目录》(卫法监发〔2003〕142号)中所列的有毒蒸气或有毒气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。
2.0.3 释放源 source of release 
    指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。
2.0.4 检(探)测器 detector 
    指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。
2.0.5指示报警设备 indication apparatus 
    指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。
2.0.6 检测范围 sensible range 
    指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体浓度的范围
2.0.7报警设定值  alarm set point 
    指报警器预先设定的报警浓度值。
2.0.8 响应时间 response time 
    指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。
2.0.9 安装高度 vertical height  
    指检(探)测器检测口到制定参照物的垂直距离。
2.0.10爆炸下限 lower  explosion limit(LEL)
    指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。
2.0.11爆炸上限 upper explosion limit (UEL)
    指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值。
2.0.12 最高容许浓度 Maximum Allowable Concentration (MAC)
    指工作地点在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。
2.0.13 短时间接触容许浓度 Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit, (PC-STEL)
    指一个工作日内,任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触浓度。
2.0.14 时间加权平均容许浓度 Permissible Concentration-Time Weighted Average( PC-TWA)
    指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。
2.0.14 直接致害浓度 immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)
    指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB50493-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读