中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.18 振动(正弦)(耐久)试验


5.18.1 目的
    检验终端机长时间承受振动影响的能力。
5.18.2 方法
5.18.2.1 将试样按正常安装方式钢性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
5.18.2.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~500Hz的频率循环范围内,最大振幅±0.5mm,以29.4m/s²的加速度幅值,1倍频程/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.18.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.4进行基本性能试验。
5.18.3 要求
    试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足4.22要求。
5.18.4 试验设备
    试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的相关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车辆动态管理装置 第1部分:消防车辆动态终端机 XF545.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读