中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 规范性引用文件


    下列文件中的条款通过GA 545的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
    GB 9969.1  工业产品使用说明书  总则
    GB 12978  消防电子产品检验规则
    GB 16838  消防电子产品环境试验方法及严酷等级
    GB/T 17626.2-1998  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验(idt IEC 61000-4-2)
    GB/T 17626.3-1998  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3)
    GB/T 17626.4-1998  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4)
    GB/T 17626.5-1999  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5)
    GB/T 17626.6-1998  电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度(idt IEC 61000-4-6)
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置 XF545.2-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读