3.5 空气热响应性能


3.5.1 按4.5规定的方法进行空气热响应性能试验,易熔合金元件动作温度和动作时间不应超过表2的规定。
表2 易熔合金元件空气热响应性能参数
表2 易熔合金元件空气热响应性能参数
3.5.2 环境温度试验、盐雾腐蚀试验、应力腐蚀试验后的易熔合金元件,按4.5规定的方法进行空气热 响应性能试验,动作温度和动作时间不应超过表3的规定。
表3 环境温度试验、盐雾腐蚀试验、应力腐蚀试验后的易熔合金元件空气热晌应性能参数
表3 环境温度试验、盐雾腐蚀试验、应力腐蚀试验后的易熔合金元件空气热晌应性能参数
 