3.9 耐应力腐蚀性能


    易熔合金元件按4.9规定的方法进行应力腐蚀试验,不应出现断裂、脱层等损坏。试验后的一半试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验,应符合3.4的要求;其余试件按4.5规定的方法进行空气热响应试验,应符合3.5.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防用易熔合金元件通用要求 XF863-2010