4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验


    试验装置应能够避免凝结液直接滴在易熔合金元件上,且应采用玻璃或其他不发生反应的材料制成。
    取4只易熔合金元件安装在卡具中并按最大设计载荷进行加载后,放入试验装置中。在试验装置底部保留少量去离子水,按二氧化硫或二氧化碳气体与试验装置的体积比,分别加入1%的二氧化硫和1%的二氧化碳气体,试验温度保持在25℃±3℃,历时10d,每隔24h在排出残气后按上述比例加入二氧化硫和二氧化碳气体。
    腐蚀试验后将试件取出,干燥2d~4d后,仔细查看易熔合金元件的腐蚀状况;所有试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验。