中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.11 硫化氢腐蚀试验


    试验装置应能够避免凝结液直接滴在易熔合金元件上,且应采用玻璃或其他不发生反应的材料制成。
    取4只易熔合金元件安装在卡具中并按最大设计载荷进行加载后,放入试验装置中,在试验装置底部保留少量去离子水,按硫化氢气体与试验装置的体积比加入1%的硫化氢气体。试验温度保持在25℃±3℃,历时10d,每隔24h在排出残气后按上述比例加入硫化氢气体。
    腐蚀试验后将试件取出,干燥2d〜4d后,仔细查看易熔合金元件的腐蚀状况;所有试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防用易熔合金元件通用要求 XF863-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读